過載故障,過載故障,首先檢查電機是否發熱。如果電機溫升不高,首先檢查變頻器的熱保護功能是否設置合理。如果變頻器有任何余量,請松開預設值。如果變頻器輸出端的電壓平衡,則問題出在變頻器到電機的電路中;最后,檢查是否有誤操作。在輕載或空載情況下,用電流表測量變頻器的輸出電流,并與顯示屏上顯示的運行電流值進行比較,檢查顯示值與實際值是否有較大誤差,如有則表明跳閘是誤動。
匿名用戶
2022-02-16
欠壓故障,變頻器欠壓故障是指主電路電壓過低,如220v系列低于180v,380v系列低于300v等。一般是由于電源缺相、變頻器同時工作或同時啟動過多、變頻器內部直流回路限流電阻或晶閘管短路限流電阻損壞、外界干擾等原因造成的或者在變頻器之間。處理措施是檢查變頻器輸入部分,檢查變頻器電源空氣開關或接觸器觸點是否接觸良好,接觸電阻是否過大,變壓器輸出電壓是否正常。盡量減少變頻器同時啟動或同時工作的次數,提高變頻器的抗干擾能力。
匿名用戶
2022-02-16
過流故障,過電流故障一般可分為加速、減速和恒速過電流。主要原因是起動加速時間太短,負荷突然增加,逆變器輸出短路,負荷分配不均,逆變器與電機容量不匹配,內部整流側或逆變器側元件損壞,電源缺相,輸出斷線,電機內部故障,接地故障。等。檢修方法如下:故障檢查時,先斷開負載,檢查變頻器。如果在斷開負載后仍然存在過電流故障,則意味著變頻器的內部部件出現故障,需要進一步檢查和維護。采取相應措施:延長加速時間,設計負荷分配,檢查線路,防止干擾和機械振動,減少負荷突變。