成套無功補償裝置的常見故障有哪些?

2022-05-11
我來答
3個回答

匿名用戶

2022-05-11

  過電壓信號動作,檢查系統電壓是否偏高,此時控制器拒絕工作,待系統電壓恢復正常時再送電。低電壓信號動作,系統電壓偏低或不正常時,補償柜投不上,低電壓信號在總降壓變柜上取。

匿名用戶

2022-05-11

  零序信號動作,這是由于三相電壓不平衡造成,檢查有無斷相或某相熔斷器熔斷脫落,作必要調換,恢復后送電。

匿名用戶

2022-05-11

  過流信號動作,停電檢查噴逐式熔斷器有無斷落,電容器、電抗器有無滲油、鼓肚、燒焦等現象,并測量好壞并作必要調換,確認無誤再送電。