工地正規三級配電箱具體有什么要求?

2022-05-11
我來答
5個回答

匿名用戶

2022-05-11

(1)配電箱應安裝在干燥、通風部位,且無妨礙物,方便使用。(2)配電箱不宜安裝過高,一般安裝標高為1.8m,以便操作。(3)進配電箱的電管必須用鎖緊螺帽固定。(4)若配電箱需開孔,孔的邊緣必須平滑、光潔。(5)配電箱預埋入墻體時應在垂直及水平方向都擺正,不得歪斜(6)各回路進線必須有足夠長度,中間不得有接頭。(7)接線時不能出現壓皮、露銅等現象;線頭要盡量避免交叉,必須交叉時應在交叉點架空跨越,兩線間距不小于2mm。(8)安裝后應標明各回路使用名稱(9)安裝完成后必須清理配電箱內的殘留物(10)導線要使用不同的顏色。

匿名用戶

2022-05-11

總配電箱中漏電保護器的額定漏電動作電流應大于30ma,額定漏電動作時間應大于0.1s,但其額定漏電動作電流與額定漏電動作時間的乘積不應大于30ma·s。

匿名用戶

2022-05-11

開關箱中漏電保護器的額定漏電動作電流不應大于30ma,額定漏電動作時間不應大于0.1s;使用于潮濕和有腐蝕介質場所的漏電保護器應采用防濺型產品,其額定漏電動作電流不應大于15ma,額定漏電動作時間不應大于0.1s。

匿名用戶

2022-05-11

總配電箱以下可設置n個分配電箱,分配電箱以下可設置n個開關箱;總配電箱應設在離電源較勁的的區域,分配電箱應設在用電設備或負荷相對集中的區域,分配電箱與開關箱的距離不得超過30m,開關箱與其控制的固定式用電設備的水平距離不宜超過3m。

匿名用戶

2022-05-11

采用三級配電系統(即總配電柜或箱、分配電箱、開關箱);采用TN-S接零保護系統;采用三級漏電保護系統(即總配電箱漏電保護器、分配箱漏電保護器、開關箱漏電保護器)。