配電柜內電器選擇不當引起的故障 由于在制造時對交流接觸器容量選擇不很恰當,對不同出線回路安裝同容量的交流接觸器,且未考慮到三相負荷的不平衡情況,而未能將部分出線接觸器電流等級在正常選擇型號基礎上,提高一個電流等級選擇,因而導致夏季高溫季節運行時出現交流接觸器燒壞的情況。
匿名用戶
2022-05-17
產品質量引起的故障 在農網改造中當時由于需求的配電柜數量大、施工期短,配電箱廠需要有關低壓電器的供貨時間急且數量多,因而產生了對產品質量的要求不嚴格的現象,造成了一些產品投入運行后不久就發生故障。如有些型號交流接觸器在配電箱投運后不久,就因接觸器合閘線圈燒壞,而無法運行。
匿名用戶
2022-05-17
環境溫度對低壓電器影響引起的故障 配電柜中的低壓電器,由熔斷器、交流接觸器、剩余電流動作保護器、電容器及計量表等組成。這些低壓電器均按GB1497《低壓電器基本標準》進行設計和制造,并對它們的正常工作條件作了相應規定:周囌氣溫度的上限不砠40℃;周囌氣溫?4h的平均值不超過35℃;周囌氣溫度的下限不低?5℃或-25℃。