2022-05-27
低壓配電柜和設備的正常運轉,任何無關人員不得扳動板上的開關;配電板進入配電狀態后,不得隨意拔動動力屏升速開關,空氣斷路器的閉鎖開關非緊急情況不得使用。停機時應先切斷發電機負荷,然后空載停車,不得帶負荷直接停機;配電柜應定期進行清潔和維護保養工作,以便使設備始終處于良好的工作狀態;充放電板為船舶應急配電板,當班輪機人員應經常檢查其工作狀況,隨時保證低壓電力充足,并通過板上儀表掌握磁飽和穩壓器的工作狀況。
匿名用戶
2022-05-27
電箱之間的距離不宜太遠。分配電箱與開關箱的距離不超過30m。開關箱與固定式用電設備的水平距離不宜超過3m。每臺用電設備應有各自的專用的開關箱。施工現場每臺用電設備應有各自專用的開關箱,且必須滿足“一機一閘一漏”要求,嚴禁用同一個開關電器直接控制兩臺及兩臺以上用電設備(包含插座)。開關箱中必須設漏電保護器,其額定漏電動作電流應不大于30ma,漏電動作時間應不大于0.1s。
匿名用戶
2022-05-27
低壓配電柜、配電箱、開關箱的箱體材料,一般選用鋼板,亦可選用絕緣板,但不宜選用木質材料。電箱、開關箱應安裝端正、牢固、不得倒置、歪斜。固定式配電箱、開關箱的下底與地面垂直具體應大于1.3m、小于或者等于1.5m;移動式分配電箱、開關箱的下底與地面垂直的距離應大于等于0.6m、小于等于1.5m 。