匿名用戶

2022-06-07

  當市電輸入正常,主機工作正常時,經過穩壓、整流、濾波后的市電純功率輸出。當當市電源斷開時,通過電池組逆變器輸出的功率實際上是不間斷電源工作時的功率。當市供電正常,但如果主機出現故障,UPS通過旁路,供電,直接將未處理的市電輸出提供給負載。此時UPS主機其實沒有穩壓濾波功能,只有市電輸出。

匿名用戶

2022-06-07

  如果UPS切換到旁路供電,如果切換過程不屬于正常的同步切換,可能會(huì )對后端負載產生一定的影響。對于UPS電源非正常切換至旁路供電的問題,建議對當前網絡(luò )中已運行5年以上的UPS設備進行易損件預防性更換,防止類似故障再次發生。易損件包括交流濾波電容、DC母線濾波電容、風扇、輔助電源板等。以提高設備運行的可靠性和延長UPS的使用壽命。同時,停用的UPS應及時更換,該套UPS已達到使用壽命。還建議在原廠維護UPS產品,保證UPS設備維護的深度,同時可以提前預防和消除類似設備隱患,提高故障響應,加快故障現場處理的時限。

匿名用戶

2022-06-07

  電容器有可能是易損件。電容器老化和失效有可能導致UPS輸出波形失真和電壓偏差。對于并聯UPS系統,還可能導致循環增加和切換失敗,從而可能導致這種故障。根據不間斷電源及相關電路的工作原理,如果不間斷電源的“開關電路控制板AROI”未能采集到異常數據,不間斷電源S1-2逆變器的輸出將被保護性關閉,同時會(huì )出現“逆變器故障報警”提示,輸出將被強制切換到旁路供電,這也可能導致此故障。