我們可以采取以下方法解決:首先,設備的啟??梢约锌刂?,但必須在旁路模式下進行,然后設備啟動后再啟動UPS電源,因為旁路模式的過載能力強。避免集中加熱力矩產生的沖擊電流。它也可以在正常工作條件下加載。但由于逆變器過載能力較弱,此時不能采用集中加載的方式,加載時的沖擊電流要稍微測量一下。
匿名用戶
2022-06-17
一般來說,UPS電源頻繁切換到旁路會(huì )降低UPS本身的穩定性,但對整個機房的系統影響很大,不會(huì )起到保護作用。UPS電源切換到旁路的原因是啟動瞬間設備的負荷比UPS正常負荷高幾倍。當負載突然增大,其他浪涌電流過大時,UPS會(huì )自動切換到來自旁路的電源,設備浪涌電流過后,UPS電源會(huì )自動切換到正常運行。
匿名用戶
2022-06-17
旁路表示機器處于市電供電狀態,此時逆變器部分不工作(對于某些機型來說逆變器部分隨時工作是另一回事),可能出現問題的只有市電和輸出部分。旁路意味著機器無法輸出,負載直接由電源供電(無保護)。市電異常部分(市電未跳至逆變模式),導致母線電壓不平衡或降至正常范圍以下,或輸出異常部分(過載、短路或爆管)可能導致ups轉為旁路狀態。