2022-06-24
發電機啟動電流過大,UPS開始進入過載狀態,滴水聲響起(過載報警)。建議再提供一臺與發電機功率匹配的UPS。UPS有多大,三相還是單相?如果是三相機,可能是你的發電機相序與UPS不符,或者頻率不對;如果是單相,可能是頻率不對或者零線反了。
匿名用戶
2022-06-24
并不說不能使用,但必須匹配。三相輸入的UPS應接在三相發電機上,而單相輸入的UPS應接在三相發電機上,這樣發電機的負載要平衡,單相功率不能過大。UPS的輸出頻率跟蹤輸入頻率,小品牌發電機的頻率和電壓不穩定,UPS承受不了,所以直接加到負載上,負載燒壞,即使有在線UPS。
匿名用戶
2022-06-24
不可行,必須安裝穩壓器。由于發電機的輸出電壓極不穩定,上下波動較大,如果直接接入UPS的市電輸入,會(huì )極大地影響UPS本身的性能,增加UPS的故障率,降低UPS的效率。低功耗的ups具有功率因數校正功能,可以快速應對市電的變化。小型發電機也是電控的,可以快速響應負載的變化。但兩者不同步,導致UPS和發電機都處于不斷調整中,使發電機輸出頻率的變化率(不是范圍)超過UPS市電輸入的允許頻率變化率,發電機的功率無法正常接入。