匿名用戶
2022-06-27
UPS電源中的浮充電壓和放電電壓在出廠時已經調整到額定值,放電電流隨著負載的增加而增加。使用時應合理調節負荷,如控制微機等電子設備。使用的單位數。負載一般不應超過UPS額定負載的60%。在這個范圍內,電池的放電電流不會(huì )過放電。由于UPS長期與市電連接,在市電供電質量高、掉電少的環境下,電池會(huì )長期保持浮動,導致電池活性下降?;瘜W(xué)能和電能轉換加速老化,縮短使用壽命。所以應該每2-3個月完全放電一次,放電時間可以根據電池容量和負載大小來確定。滿載放電后,按要求充電8小時以上。如果電池壽命降低,將無法長時間為機房內的設備供電,從而影響設備的運行。因此,UPS電源中的電池必須放電!但是需要注意的是,電池放電存在一定的風險!操作不當可能導致低壓電擊或電弧燒傷。
匿名用戶
2022-06-27
一般來說,新電池應該有一個激活過程,即充滿電(至少24小時),然后帶負載放電至接近終止電壓;重復此過程三次,電池已達到完全激活狀態。如果市電好的話,UPS電池不會(huì )長時間使用,始終處于浮動狀態,需要定期激活。一般來說,電池每三個月放電一次,然后充滿電。
匿名用戶
2022-06-27
ups電源活化試驗一般對應的品牌廠商爭對所使用的系列型號會(huì )有相關建議,在說明書內會(huì )注明,如果不了解可以直接聯系廠商進行相關的了解。一般而言,ups電源放電測試是有必要,有的是一年內兩次,也就是半年一次,不過這種偏少,普遍于一年一次較多,或者是兩至三月充放電一次,對于這種而言,由于品牌和產品系列型號都不一樣,需要酌情聯系廠商確定下。