不間斷電源容量配置,(1)UPS電源功率配置,一般UPS電源標注的功率為“VA”中的視在功率,電氣設備標注的功率為“w”中的有功功率。它們之間有一個無功功率,即視在功率=有功功率無功功率,有功功率/視在功率=功率因數。待機和在線交互功率因數在0.5到0.7之間,在線功率因數約為0.8。將電氣設備的功率設置為300瓦,并選擇在線不間斷電源的功率容量。那么3000.80.6=625,通過計算選擇600VA左右的UPS更合適。0.6這個數字意味著UPS的負載不應超過額定負載的60%,負載過重或過輕都會(huì )縮短電池的使用壽命,從而影響整個UPS的使用壽命。(2)不間斷電源電池容量的配置,市電中斷(停電)時,UPS不間斷電源能不間斷供電的原因是因為蓄電池,供電時間的長短是由蓄電池的容量決定的。因此,在電池配置方面,選擇UPS不間斷電源產品尤為重要。電池的容量用安時數(AH)表示。例如,24AH是指當放電電流為24安培時,可以連續放電1小時?;蛘弋敺烹婋娏鳛?安培時,可以連續放電24小時。也就是說,放電電流放電時間=電池容量。電池容量一般用電壓和安時數,表示,如24V/24AH、12V/24AH、12V/7AH等。相同電壓的電池,安時數大,容量大;同一個安時數的電池,電壓高,容量大。
匿名用戶
2022-06-30
不間斷電源類別配置,根據設備用途和供電要求,本著經濟、達目的的原則,選擇合適的UPS設備。一般是備份UPS適用于低功率要求的低功率設備;當用電需求高,商業用電指標一般時,應選擇在線互動模式。當電氣設備對電源有嚴格要求,不允許有間歇時間時,應選擇在線不間斷電源。
匿名用戶
2022-06-30
實驗室ups電源就是用于實驗室內的ups不間斷電源產品,根據實驗室內的設備情況和具體的狀況需求型,選擇對應合適的ups電源,如常規的、工頻ups電源、在線式ups電源、后備式ups電源、定制化ups電源等等。就如學校、科研單位和一些生產企業等等地方都會(huì )有實驗室,這里就說下校園內的實驗室吧,畢竟實驗室說一種大家就明白了。因學校周邊基建工作較多,不時出現突發斷電情況,為確保教學實驗儀器設備使用安全,教學單位組織全面排查各實驗室UPS(不間斷電源)設備安裝使用情況,保障UPS全覆蓋。