為了消除干擾,大多數UPS的輸入零線與輸出零線是隔離的或者是經過扼流圈的,所以在做UPS配電時不能把UPS輸出(即負載)的零線接到輸入配電的零線母排上。用戶可將UPS輸出(負載)零線接到單獨一條零線排上。某些品牌的UPS在UPS內部輸入零線與輸出零線直通,就可以把輸入零線與輸出(負載)零線接到同一母排上。UPS輸入斷路器是專為單獨控制UPS輸入電源的通斷的,所以UPS輸入斷路器的下口不要再接其它的用電設備,以免影響UPS輸入電的正常通斷。
匿名用戶
2022-07-01
由于UPS監控系統市場發展相對滯后,行業也沒有形成一個統一的技術標準,各企業自立門派、自定標準,這就導致了各類UPS監控系統相互混戰的市場局面。在惡劣的市場環境下,如何正確選擇UPS監控系統,對UPS用戶特別是初次購買的用戶來說變得更為困難。
匿名用戶
2022-07-01
UPS監控系統的擴展性指的是系統所能增加監控對象的數目。模塊化是UPS也是UPS監控系統發展的一大趨勢??梢詫崿F容量的自由增減是UPS模塊化的一大特征,而能否實現多種監控對象的自由擴展則是UPS監控系統模塊化的重要標志。從目前機房硬件設備配置情況來看,在對UPS實現全面監控的基礎上,再實現對環境溫濕度、漏水、門禁、電池組等對象進行按需擴展監控,是UPS用戶最為迫切的需求。