醫療設備適合用什么UPS電源?UPS電源怎么做到節能降耗?

2022-07-01
我來答
3個回答

匿名用戶

2022-07-01

  選用低能耗的設備,IDC機房的能耗大戶是服務器、數據存儲器等數據處理設備,數據設備的用電量大,就需要更多的UPS電源來供電,UPS電源在電能轉換中需耗費一定的能量,電能在傳遞分配中也有損失。在滿足業務需求或同樣處理存儲能力的設備中,選用低功率無疑是節能減排的關鍵。選用合適的供電方案和供電設備,IDC機房固然重要,但不是說IDC機房內的所有設備都同等重要,都需要99.9999%以上的供電可用性。因此,對IDC機房內的用電設備進行有效合理的區分,制訂不同等級的供電可用性和供電方案,避免無用的供電容量和供電設備冗余,既減少了供電系統的投資,也降低了運行能耗。

匿名用戶

2022-07-01

  UPS的標稱容量是表示其視在功率,實際上UPS的負載通常為非線性負載,它隨負載功率因素的變化而變化,如果UPS的輸出特性不好,輸出電壓會(huì )產生跌落,電壓穩定度降低,影響負載安全工作。所以在為UPS確定容量大小時應考慮UPS帶非線性負載的能力,即根據UPS所提供的額定功率及功率因數來確定實際帶負載能力,避免UPS因為負載過重,而工作不正?;驌p壞UPS的逆變器。也就是說額定輸出功率為1KVA的UPS并不一定能驅動1KVA的負載。為了延長UPS的使用壽命,UPS不宜長期處于滿負荷狀態下運行。后備式UPS一般選取額定功率的60%~70%的負載量,在線式UPS一般選取額定功率的70%~80%的負載量,同時UPS也不宜長期處于過度輕載狀態下運行。

匿名用戶

2022-07-01

  UPS類型的選擇UPS分為后備式、在線互動式和在線式三種。后備式UPS在市電供電正常時,它向負載所提供的電壓為對市電電壓稍加穩壓處理過的正弦波電壓,當市電供電不正常時,它向負載提供穩定的方波電源。在線互動式UPS在市電供電正常時,它向負載所提供的也是對市電電壓稍加穩壓處理過的正弦波電壓,僅當市電供電不正常時,才向用戶負載提供逆變的正弦波電源。后備式和在線互動式UPS都不能實時在線地向負載提供標準的正弦波電壓。而在線式UPS卻不同,只要有負載工作,逆變器就一直工作,它向負載提供逆變后的可靠穩定的正弦波電源,電壓穩定度優于后備式和在線互動式UPS,且輸出電壓的瞬間響應特性好,具有良好的“凈化”作用及安全保護功能,抗干擾能力非常強。因此,在市電波動范圍比較大的地區和對供電質量要求比較高的醫療設備應選用電壓穩定度好的在線式UPS。