匿名用戶
2022-06-15
漏電電流很小,靠漏電保護器監視,用鉗形表意義很小。把三根火線一同放入鉗口,電流值應當和零線電流一致;如果是單相電用戶,火線與零線電流測量值一致。
匿名用戶
2022-06-15
數字鉗形表的使用方式:
1、在展開測量前要先進行機器調零;
2、接下來要選取適合的量程,根據先選大量程再選小量程的規范開展選擇,也可以根據電器的銘牌值來估計;
3、當用很小量程展開測量時,可能會(huì )出現讀書不明顯的情形,這時就需將被測量的導線繞幾匝,而匝數要根據鉗口中央的匝數為準,這種情形下的讀數為:讀數=指示值×量程 / 滿偏×匝數;
4、在測量時,要使被測量的導線坐落鉗口的中央處,并且使鉗口處于閉合緊密狀況,這樣可以有效性地減小誤差;
5、當測量完成后,要將裝換開關變換到最大量程處。
匿名用戶
2022-06-15
在配電變壓器處,將支配低壓線路的交流接觸器出線側的中性線斷開,然后將已取下的熔斷器芯裝在其中的一相上后,用鉗形電流表測量該相,測得的電流就是該相的漏電電流。按同樣方式依次測得其余漏電相的漏電電流。為以防線路上存在相線接地(如有人使用一線一地方法竊電等)時有發生大電流毀損儀器,檢測時先將鉗形電流表擋位放在大電流擋位?假如檢測值很小,再將鉗形電流表擋位變換到毫安擋檢測。