匿名用戶
2022-07-05
用萬用表檢驗漏電有以下三種方式:
1、斷電測量:關閉斷開所有用電器,用萬用表RX10K檔,一個表筆招待測火線,另一表筆接地(或水龍頭),應當顯示電阻無限大,否則漏電。
2、帶電測量:用萬用表250伏交流電壓檔,測量猜疑漏電的用電器金屬外殼,一個表筆接外殼,另一個表筆接地(或水龍頭),指針顯示電壓大于30-50伏之間時,換用交流50伏檔,如果電源認定大于30伏屬漏電,最低30伏屬正常,再把零、火供電插頭線對調后測量一遍即可確定。
3、火線與零線(或火線與火線)之間漏測量:關閉斷開所有用電器,測量火線與零線之間電阻,應當無限大,否則是漏電。
匿名用戶
2022-07-05
斷電測量:關閉斷開所有用電器,用萬用表RX10K檔,一個表筆招待測火線,另一表筆接地(或水龍頭),應當顯示電阻無限大,否則漏電。
帶電測量:用萬用表250伏交流電壓檔,測量猜疑漏電的用電器金外殼,一個表筆接外殼,另一個表筆接地(或水龍頭),指針顯示電壓大于30-50伏之間時,換用交流50伏檔,如果電源認定大于30伏漏電,最低30伏正常,再把零、火供電插頭線對調后測量一遍即可確定。
火線與零線(或火線與火線)之間漏測量:關閉斷開所有用電器,測量火線與零線之間電阻,應當無限大,否則是漏電。
匿名用戶
2022-07-05
先斷開用戶電源進線的總隔離開關,關閉用戶的所有用電負載,如拔下冰箱插頭、斷開水泵開關等。把數字型萬用表的擋位放在歐姆檔的200M擋上,一只表筆放在負載側兩根出線其中的一根上,另一只表筆碰觸墻壁,最好是碰觸接地線或者臨時接地線。
等萬用表上顯示的數字安定后,讀出的是主線路的絕緣電阻數值,如果絕緣電阻數值低于0.5兆歐,那么是主線路出了問題,如果絕緣電阻在0.5兆歐以上,那就可以排除是主線路出了問題。用同樣的辦法測量另外一根導線,也檢視數值,看是不是是主線路出了問題。