無論架空或電纜線路,相線與零線應按A、B、C、O采用不同顏色的導線或標識,并按一定順序排列。在低壓線路架好、下線集裝各戶電能表前,要把變壓器下的單相負荷用電戶統一規劃,均衡地分配到低壓線路的三相上,并記錄在冊。下線集表施工時要查對無誤。表箱編號要注明相位,如“***線路A相**號”。 下線集表完工后,要看一下低壓電網實際運行三相負載是否在平衡度范圍內,必要時可做些調整。(5)在以后發展用戶或變更用戶時,要顧及三相平衡問題,在實際工作中形成常態機制,不斷完善提高。
匿名用戶
2022-09-19
如果單相用戶功率因數較低,就應進行無功補償。也可以裝置三相斷相保護器,當任何一相斷相時,能立即切斷電源以消除三相不平衡。
匿名用戶
2022-09-19
解決三相負荷電流不平衡的方法根據實際情況仔細查找原因,比如照明系統,應核查每一回路的燈具數量,按照規范規定每一單相回路電流不應超過15A 等。查找出原因后,按要求系統規劃配電線路的承載負荷量,合理分配每一單相回路的負荷,使三相趨于平衡,同時要定期對配電線路的三相負荷電流進行在線測試,和對零線電流的測試。、在以后的施工中,選擇電纜和按裝設備時,應選擇中性線截面積和相線截面積相等,從根本上解決因三相負荷嚴重失衡出現危險溫度造成的電氣事故和電氣水災。把單相用戶均衡地接在A(yíng)、B、C三相上,減少中性線電流,降低損耗。同時要減少單相負載接戶線的總長度。