防控制柜廣泛運用于工業生產、民用型房屋建筑消防設施,例如房屋建筑、水噴霧器、全自動噴灑等體系的救火供電。
匿名用戶
2022-11-10
挑選 泵的情況下,揚程不可以很大。消防栓出口動壓工作壓力應不高過0.5Mpa,做到0.7Mpa時,需設定充壓設備。還以一座30米左右的住宅樓為例子,消防泵揚程不可以高過80米,不然要讓導致消耗,并且使栓出口動壓過大,動壓過大還設定調壓閥,導致二次消耗。
匿名用戶
2022-11-10
挑選 消防泵的情況下揚程不可以過小。依據消防栓的要求,針對多層建筑、工業廠房、倉庫、房間內靜空到8m的工業建筑,消防栓出口動壓不得超過0.35Mpa,并按13米測算出管口。其他場地,消火栓出口動壓不得超過0.25Mpa,擴充管口按10米測算。如一棟30米左右的住宅房,其樓房頂層的消火栓出口動壓不可超過0.25Mpa,選泵時應隨意選擇揚程超過55米的水泵。